兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了,F(xiàn)在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 11:04
檢查接觸器沒問題?有沒有轉換失敗,卡住了