plcchina
級別: 探索解密
![]() |
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。 ![]() ![]() [ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
plcchina
級別: 探索解密
![]() |
謝謝回復。 溫度采集系統如下: 云組態--遠程監控模塊--HMI--PLC--RS485--溫度數據采集器--溫度傳感器PT100 以上截圖是云組態的歷史數據。 |
|
---|---|---|
|
plcchina
級別: 探索解密
![]() |
差不多一個月了,加上CRC校驗之后,顯示N/A報警的數據沒有了。 期間發現云組態偶爾還是會誤報警,但與數據采樣應該沒有關系,修改報警范圍設定值后沒有再報。 |
|
---|---|---|
|