樓主  發表于: 2025-01-22 10:53
配置1511T,V90伺服4臺,兩臺走同步,庫卡機器人。
現象,兩臺走同步得伺服,在靜止狀態下位置會莫名其妙的清零,零線接地,加抗干擾環都處理不了,找客服就說是干擾接地問題。
最后測試把v90伺服的網線和其它從站網線分開進PLC ,其它從站網線又經過一個從站模塊中轉后再進PLC,問題才解決掉。經歷分享出來,大家討論下,避免后面踩坑。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(隔窗聽夜雨)
  • 下載積分:+5(applisggq) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(longry)
  • 下載積分:+5(沉迷學習) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(張梧桐) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
  • 下載積分:+2(十月幾川) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!
    cxb5867568
    三菱,歐姆龍,西門子,AB,
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 522 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2010-04-10
    最后登錄: 2025-07-24
    查看cxb5867568的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 3天前
    要買正規標準的Profinet線纜,還要接地良好,因為走T運動模式,肯定是要直接從支持IRT模塊的端口直接進行拓撲(目前除了西門子自家的模塊支持,第三方支持IRT的模塊很少),并且程序里要進行拓撲,這樣網絡就沒有什么問題了,我們網絡里串12臺伺服也沒有這個問題。