sky6595418
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 大家好啊,這個電流計算是不是 66KW/380*2 =347A 就是每相電流?負載是 單相380V的電阻絲 [ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新編輯 ] |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
![]() |
要讓樓主說下是純電阻加熱器,還是其它。 我看是純電阻的。 [ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
![]() |
我替樓主問了 deepseek , 看看下面答案 : 對于一臺66kW、額定電壓380V的純電阻加熱器,連接在U、V兩相之間,計算電流的步驟如下: 公式與計算 基本公式 在純電阻負載中,功率因數為1,功率公式為: \[ P = V_{\text{線}} \times I \] 其中: \( P = 66\,\text{kW} = 66000\,\text{W} \) \( V_{\text{線}} = 380\,\text{V} \)(兩相之間的線電壓) 電流計算 代入公式解出電流: \[ I = \frac{P}{V_{\text{線}}} = \frac{66000}{380} \approx 173.68\,\text{A} \] 實際工程中一般四舍五入,電流值約為 174 A。 對于三臺66kW、額定電壓380V的純電阻加熱器,分別連接在UV UW VW 求總電流 核心結論 總電流為每相線電流 ≈ 300 A(三相系統平衡情況下)。 安全設計 每相線路需支持 300 A 持續電流,建議選用 400 A 斷路器及 150 mm² 銅纜(參考IEC標準)。 [ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|