sky6595418
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 大家好啊,這個電流計算是不是 66KW/380*2 =347A 就是每相電流?負載是 單相380V的電阻絲 [ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新編輯 ] |
---|---|
|
紫風顏
級別: 略有小成
![]() |
1. 首先計算總功率: - 圖中三相負載功率均為\(66kW\),總功率\(P = 66\times3=198kW\)。 2. 然后計算三相電路的電流: - 對于三相平衡阻性負載,電流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U}\)(\(U = 380V\),\(P\)為總功率),\(I=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380}\approx 300.76A\)。 - 對于三相平衡感性負載,考慮功率因數(shù)\(\cos\varphi\)(一般取\(0.8\)),電流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U\cos\varphi}=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380\times0.8}\approx375.95A\) 。 3. 最后選擇空開: - 空開額定電流一般為計算電流的\(1.2 - 1.5\)倍。 - 阻性負載時,空開額定電流可選\(300.76\times1.2 = 360.91A\)到\(300.76\times1.5 = 451.14A\),可選\(400A\)或\(450A\)等規(guī)格。 - 感性負載時,空開額定電流可選\(375.95\times1.2 = 451.14A\)到\(375.95\times1.5 = 563.93A\),可選\(500A\)或\(630A\)等規(guī)格。 實際選擇還需考慮負載啟動電流等因素,若啟動電流較大,空開額定電流可適當選大一些。 |
|
---|---|---|
|