无码欧美精品一区二区,少妇性活BBBBBBBBB小说,白人荫道BBWBBB大荫道,初次尝了销魂少妇邻居

是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 876 點
下載積分: 122 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-26
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 26天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 867 個
工控威望: 1024 點
下載積分: 10488 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-27
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
分開供電,分個幾組就可以了。     
plc