三菱總線伺服,把兩個極限和原點接到伺服上,讀哪個緩存區啊,看了一會只看到設置輸入輸出參數緩存區,沒看到信號有無的緩存區
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 867 個
工控威望: 1024 點
下載積分: 10478 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-26
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
引用
引用樓主1252102848于2025-07-08 19:43發表的 三菱總線伺服 :
三菱總線伺服,把兩個極限和原點接到伺服上,讀哪個緩存區啊,看了一會只看到設置輸入輸出參數緩存區,沒看到信號有無的緩存區
比如遠程io輸入分配的rwr起始地址為w0.      那么w13.0為正極限。w13.0,·負極限,        w13.2原點。可以監控下。