hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
![]() |
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式, 一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。 二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。 想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝! 本人比較歐傾向第二種 不用在程序里設計復雜的保護電路。 |
|
---|---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
![]() |
我覺得還是要根據,實際情況而定.軟硬結合 1,在有些機械上,需要進行數據保持或保存的,. 如用編碼器+變頻器+PLC進行位置控制的場所,如你直接?刂苹芈返碾,機械因慣性還在走,會直接造成數據丟失,在啟動時,會增大誤差. |
|
---|---|---|
|