各位大蝦好,我想知道三菱MR-J2S伺服自帶的編碼器輸出信號可以直接由FX2N或3U的PLC本身自帶的高速計數點來接收嗎?
謝謝
p540762
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1155 分
在線時間: 1871(小時)
注冊時間: 2009-04-05
最后登錄: 2025-06-17
查看p540762的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 22:48
編碼器是差動信號,要加轉換信號模組,再由A相接X0,B相接X1輸入即可.