hongming
級別: 略有小成
![]() |
我公司生產起重設備的,這款型號采用歐姆龍PLC控制,昨日收到用戶投訴說設備損壞,原因是:輸出出錯(應該是輸出點10004動作,結果是10010輸出點動作了)。 我到現場查看,并沒有發現這種情況。而且如果要輸出點10010動作的話,還必須觸發一個光電開關,可該開關可以100%確定沒有被觸發。 我懷疑是用戶說謊,應為如果用戶用手直接按接觸器強制動作的話是不需要經過PLC的,而且所有保護不起實際作用。 但用戶堅決不承認(真的很頭疼),堅持說是設備自動運行時發生的。 雖然我們可以不去追究用戶所說的真假問題,但是我們不能認可有我們未知又無法控制的錯誤出現在我們的設備上。 所以我想請問下各位有沒有碰到過或者說PLC是否會發生輸出不符這種情況? 不管什么品牌的PLC,如果有出現過謝謝請給個回復。最好能詳細說明。我希望能做個對比。謝謝! |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
, 程序要是沒問題的話,就是誤操作也不會出錯啊,除非程序內部聯鎖保護沒做好,這年頭PLC都可以誤動作誰還敢用啊,機率太小了吧 樓主留言:程序是我自己編的,我親自調的。雖然不敢說高手。但絕對沒有問題。 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
除非硬件有損壞的可能,PLC本身來講是不可能出錯的,要是出錯也是你程序存在一定的問題,不要那么肯定就是PLC出錯.多檢查下自己的程序吧. 樓主留言:請問如果程序錯誤的話,那么為什么發生的概率會這么低?我們的每個動作都有延時啟動的。而且這部分程序沒有脈沖信號。不存在信號誤觸發情況。謝謝! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|